冷却器出口温度高报警怎么办
来源:亿镨燃气 浏览量:0
发布时间:2016-08-10 09:49:18
天然气干燥器在进行脱水的过程中,分子筛干燥剂是起到最主要的核心作用,天然气干燥器中的水分被分子筛干燥剂吸收,以除去天然气中的水分。这个过程称为脱水。但是分子筛不能无限制的工作,当它吸饱水达到饱和状态之后,便失去了吸水的功能,也就无法再进行脱水工作了。
这时候我们就需要对塔内的分子筛进行除去,以使其重新具有吸水性能。对分子筛进行除水的过程称为再生。而再生的方式是采用一部分天然气,对天然气进行加热,再进入塔内,对分子筛进行加热,加热的分子筛其中的水分会被蒸发,这样天然气将水蒸气一起带离分子筛,以达到分子筛再生的目的。通过对再生过程的参数监控,可以确定塔内的分子筛再生完成的时间,再生完成之后就可以重新进行天然气脱水了。
那么问题来了,我们将设备加热之后需要冷却,这时需要采用冷却器来降温。而如果遇到冷却器出口温度高报警怎么办呢。何况出口温度高就起不到冷却的作用了。这时我们亿镨总结了以下几点:
1.检查参数设置是否合理:重新设置冷却器出口报警温度,手动开启冷却风机降温。
2.传感器故障:冷却器出口温度传感器损坏或连接导线松动,端子为41和42,请更换及修复。
3.检查换热器翅片:若有灰尘堵塞,影响散热,需清洗冷却器翅片。
你可能也会遇到以下问题:
上一篇:电热管表面温度高报警怎么办